建筑只设有软管卷盘,建筑消防设施检测报告关于软管卷盘的项怎么填写?

建筑只设有软管卷盘,建筑消防设施检测报告关于软管卷盘的项怎么填写?

请写下您的回答回答

共 2 回答

消防网友37156 25-12-05

查看同一建筑物内消防软管卷盘或轻便水龙所采用的消
防水枪和水带及配件规格是否统一,对照设计文件,直观检查,检查卷盘的完整性、功能性、合法性(资料)

1 赞 0 踩 [回复]举报

追风赶月 25-12-12

检测依据:对照设计图纸进行检测,举例:河南的检测报告,检测项:三、消火栓:一、一般要求:配置要求:1、应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内:2、应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m;消防软管卷盘应配置内径不小于中19的消防软管,其长度宜为30.0m;轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防水带,长度宜为30.0m;3、宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪;消防软管卷盘和轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪。检测部位:(现场位置);单项判定:(现场与图纸相符),后续补充照片上传。

0 赞 0 踩 [回复]举报