假设:吊顶高度3m,门扇开启后齐平吊顶,挡烟垂壁距地2.1m,门2.1m以上能否计算进自然排烟开启面积?
提 交
共 7 回答
潘天坤 25-11-28
是外门嘛?
个人认为门不能作为排烟设施,清晰高度以上的可开启外窗可以
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
1 赞 0 踩 [回复]举报
江也 回复: 潘天坤25-11-28
好的,谢谢
0 赞 0 踩 [回复]举报
重庆消防 25-11-28
不能,疏散门不能作为排烟设施,但很多地方疏散门上方区域开窗可以作为排烟设施。
江也 回复: 重庆消防25-11-28
好的,感谢回答
敢禁言我就删除你 25-11-28
外门清晰高度以上可以算,但是一般都不算,因为门的高度只有两米多一点点。
李勤 25-11-29
江也 回复: 李勤25-12-01
老师您好,感谢解惑,请问一下这是哪条规范?