喷淋管网,水流指示器后面设置了DN50泄水阀门是那个规范条文要求的?

水流指示器后面的59阀门是那个规范要求的

请写下您的回答回答

共 2 回答

涛涛呀 25-11-26

水流指示器后面设置泄水阀并非强制性规范要求,而是部分设计手册的建议做法。根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017第4.3.2条,仅明确系统应设置泄水阀(或泄水口),并规定其应设在区段管道最低点,但未指定具体位置12。 部分设计实践中存在在水流指示器后设置DN50泄水阀的情况,主要依据是《建筑给水排水设计手册》(第三版)中的示意图标注1。但该做法存在争议,有观点认为可通过报警阀处泄水阀替代,或利用末端试水装置实现检修排水功能1。 需注意的是,泄水阀管径选择需参考管道系统规模,GB 50084-2017条文说明表7提供了泄水管管径参考值,但未强制规定水流指示器后必须设置特定管径阀门

0 0 [回复]举报