建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-20174.4.12 3 对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50㎡时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算。那么走道必须设置机械排烟吗?排烟口只有机械排烟才有吧?
提 交
共 3 回答
敢禁言我就删除你 25-11-19
这句话的前提就是要设置机械排烟。如果走道能自然排烟,这句话的前提就不是需要设置机械排烟的房间了。
0 赞 0 踩 [回复]举报
潘天坤 25-11-19
这里有一定争议,有的人认为必须机械排烟,有的人认为自然排烟也可以
这个章节是机械排烟的内容,按道理设置机械排烟会比较合适,然后烟标和建筑防火通用规范都没有很明确,可能要综合考虑业内老师们的想法
上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
1 赞 0 踩 [回复]举报
李勤 25-11-25
1.满足一定条件应设置排烟设施(排烟设施分为:自然排烟和机械排烟)
2.具备自然排烟可设置自然排烟设施,如果不具备条件则应设置机械排烟设施
3.如果走道设置自然排烟窗的话,计算面积的时候应考虑到小于50平米无窗房间的面积,一同计算在内、