规范里没有明确不让一点联动声光,但有现实项目会做一点联动声光吗?我看到一个视屏检测视屏,主机忘记打手动,一个人点烟感一点联动误启动了声光。
提 交
共 1 回答
牛丫头消防课堂 25-11-15
依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013
第一,住宅建筑首层,可以一个手报启动全楼的声光警报器;
第二,其他情况应该两个火警信号确认火警,启动全楼的声光警报器;
7.5.2 每台警报器覆盖的楼层不应超过 3 层,且首层明显部位应设置用于直接启动火灾声警报器的手动火灾报警按钮。
4.8.1 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。
1 赞 0 踩 [回复]举报