(8.1.6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定: 1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根; 2 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。) 关于这条规范中所说的竖管,是包括同一楼层水平面下,从DN100水平干管上引出的DN65竖直支管吗?
我遇到的一个设计,他在每个DN65支管上都设了一个阀门,用来检修每一个消火栓。
提 交
共 6 回答
消防网友68723 25-11-15
不是每个平面,是形成环状管网的竖管
2 赞 0 踩 [回复]举报
1 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-11-15
指的是立管和水平管交界处的,方便检修立管时关断。
哈哈山下施 回复: 牛丫头消防课堂25-11-17
再补充一下问题的细节,设计的是一层丁类厂房内的消火栓环管,厂房内DN100消火栓环管是看作为干管吧。如果是看做干管,网上说有条规范‘横干管上单独接出的每个DN65短支管处均应设阀门’,那么一来不是说每一条65管上都应该设置阀门?
0 赞 0 踩 [回复]举报
小唐12321 25-11-17
这样设计有好有坏,好是维修方便,坏是然后让人关了。
李勤 25-11-25
如果你是单层,相当于没跟竖管都是从环管上接下来的