消防问答 > 安全疏散 提问

请教一下各位老师,对于歌舞娱乐场所下图这种做法行得通吗

该游艺厅所有疏散门均为安全出口,任一点到最近安全出口的距离均小于22.5m(有喷淋),但部分安全出口是通往相邻防火分区的,且两个防火分区都是游艺厅,现在不考虑疏散宽度,这种做法行得通吗


请写下您的回答回答

共 4 回答

消防网友68723 25-11-15

5.5.9 一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求:     1 利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔;     2 建筑面积大于1000m²的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000m²的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个;

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-11-15

不允许,《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)第5.5.17条文说明

本条中的“观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等”场所,包括开敞式办公区、会议报告厅、宴会厅、观演建筑的序厅、体育建筑的入场等候与休息厅等,不包括用作舞厅和娱乐场所的多功能厅。

0 赞 0 踩 [回复]举报

蒋清云 25-11-16

建议:1、调整防火墙的位置,使其中一个防火分区所有区域满足22.5m的疏散距离,另一个防火分区借用安全出口,避免相互借用;2、相互借用,建议本防火分区相互考虑另一个防火分区疏散宽度30%的疏散宽度的富余量。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-11-25

不要互相借用。这样增加不安全因素。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭