消防水池取水消火栓


请问一下,消防水池取水消火栓这样设置可以吗

如果不行的话在消防水池已经建成的情况下有什么补救措施吗

请写下您的回答回答

共 5 回答

同同不同 25-11-10

不可以,引出的水平管应在最低水位以下

0 赞 0 踩 [回复]举报

appleba   回复: 同同不同25-11-25

好的,谢谢~

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 25-11-11

如果水池有室外覆土部分,可以直接从水池顶部开孔,砌筑窨井当做室外取水口。前提消防车能到达附近。

0 赞 0 踩 [回复]举报

appleba   回复: 周家斌25-11-25

确实距离路边有点远,而且不满足距离其他建筑物15米的要求

0 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌   回复: appleba25-11-27

那是宜条款,可以组织专家咨询会解决。

0 赞 0 踩 [回复]举报