消防问答 > 防烟排烟 提问

商业排烟口

一般都是排烟口在风管下面安装,但是新工地甲方要求商业及车库排烟口安装在排烟风管上面,口朝上,请问也样允许吗?有规范规定吗?

请写下您的回答回答

共 2 回答

刘丽波 21-06-20

排烟口可以设置在排烟风管的上下左右任意位置。主要遵从于设计的排烟口之下的烟层厚度,单个排烟口的最大排烟量。当储烟仓一定的情况下,排烟口设于风管上侧,单个排烟口排烟量大,对设计有利。

2 赞 0 踩 [回复]举报

潘天坤 24-06-24

一般不限制排烟口上排还是下排

不过排烟口上排对比下排可以提高排烟口距地高度,理论上对整体更有利

0 赞 0 踩 [回复]举报