您好,请教一个问题,自动喷水灭火系统设计规范当中8.0.13水平设置的管消宜有坡度,并应坡向泄水阀。此泄水阀指的是楼层试水装置还是报警阀组上的泄水装置[抱拳][抱拳][抱拳]
提 交
共 3 回答
沉默 25-11-07
楼层的,维修泄水后管道内水尽量少。
0 赞 0 踩 [回复]举报
资源网小助理 25-11-07
8.0.13 自动喷水灭火系统的管道要求有坡度,并坡向泄水管。规定此条的目的在于充水时易于排气,维修时易于排尽管内积水。
15 泄水阀
1 赞 0 踩 [回复]举报
牛丫头消防课堂 25-11-07
是水流指示器那里泄水阀
比试水阀管径粗,泄水快