厂房内部通道隔墙是否需要到顶?

设有一个单层厂房,厂房整体为一个防火分区,室内任意一点到安全出口的距离都满足规范要求,厂房内部分布若干单元,单元中间的内部通道的隔墙是否到顶?有无规范依据

请写下您的回答回答

共 3 回答

小唐12321 25-11-07

隔开后最远点到安全出口距离是否满足

0 0 [回复]举报

乌云   回复: 小唐1232125-11-07

也满足

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-11-07

如果你属于不同火灾危险性或不同使用功能的这种分隔,属于防火隔墙,防火隔墙必须分隔到顶。

如果仅用于不到顶的隔断,那需要考虑增加隔断后是否影响人员疏散和排烟

0 0 [回复]举报