消防问答 > 火灾自动报警 提问

电气火灾监控系统

精细化工企业的配电室、厂房、变电站需不需要安装电气火灾监控系统,有没有强制规定。。。谢谢

请写下您的回答回答

共 3 回答

潘天坤 25-11-03

老年人照料设施的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统


下列建筑或场所(建筑高度大于50米的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30L/s的厂房、仓库,一类高层民用建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑)的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统


可以对照下属于哪种,具体宜字条款如何执行可以参考设计意见执行


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准



1 0 [回复]举报

小唐12321 25-11-03

消防规范不是强制性,别的你需要去看他们规范。

1 0 [回复]举报

EHS专家-DL 25-11-03

应没有强制规定这样。可查询《精细化工企业工程设计防火标准 GB51283-2020(2020年版)》3.0.2 厂房或仓库内有不同火灾危险性生产或储存时,厂房或仓库的火灾危险性类别应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016执行。精细化工企业厂房大多属于丙类厂房,再看《建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)》10.2.7 老年人照料设施的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统:       1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);用词是“宜”,未强制。

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭