消防问答 > 防烟排烟 提问

排烟量计算

各位老师能帮忙解答一下我的疑问吗?如果建筑内有一些小于50m2的无窗房间,也有一些开窗房间,按照规范要求,小于50m2的无窗房间可以利用走道进行排烟,那计算走道的排烟量时需不需要计算这些小于50m2的无窗房间的面积呢?计算排烟口的面积时需不需要算上这些无窗房间的面积?

请写下您的回答回答

共 6 回答

潘天坤 25-11-03

满足公共区域13000排烟量即符合国家规范要求,有些地区会加上一间最大的小于50平方米房间的面积,有的会按15000


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据

有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准


0 0 [回复]举报

豆豆龙   回复: 潘天坤25-11-03

非常感谢老师的解答,很全很清楚,懂了!

0 0 [回复]举报

周家斌 25-11-03

需要的,

1 0 [回复]举报

李勤 25-11-04

需要

1 0 [回复]举报

豆豆龙   回复: 李勤25-11-05

老师我可不可以这样理解,就是算走道排烟量按照面积✖️60算的方法,这个面积应该是走道加上所有无窗小于50m2的房间的面积之和跟这个13000m3/h比较,比较哪个大就按照大值取,我这样理解和计算有没有错呢?

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-11-04

公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60m³/(h·㎡)计算且不小于13000m³/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。

1 0 [回复]举报