消防问答 > 防烟排烟 提问

走道排烟量如何计算?

请教各位老师,如果建筑内有很多小于50m2的无窗房间,也有很多小于50m2开窗的房间,如按照规范这些小于50m2的无窗房间可以利用走道进行排烟,那这样计算走道的排烟量时需不需要计算这些小于50m2的无窗房间的面积,计算排烟口的面积时需不需要算上这些无窗房间的面积?

请写下您的回答回答

共 4 回答

周家斌 25-11-06

需要算上。

1 0 [回复]举报

豆豆龙   回复: 周家斌25-12-25

哦,突然明白了,我其他的房间都可以开窗,所以专家老师才说让我只标注走道就可以,规范虽然是一句话,但是现实中情况千变万化,规范的条文要字字句句琢磨完全理解,我一直没搞清楚,这么反复琢磨了才知道原因。恍然大悟

0 0 [回复]举报

豆豆龙 25-12-25

为什么我提交的图纸时候,专家说只让我标注走道的排烟区域,把我都给整懵了。

0 0 [回复]举报

潘天坤 26-02-10

首先无窗房间总区域达到200平方米才需要设置排烟设施,当达到条件的时候可以在走道设置机械排烟,一般来说走道排烟量考虑13000即可,如果考虑房间太多可以考虑加上某间最大无窗房间或者某几间比较大无窗房间的面积,一般15000也是够了的

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭