消防增压稳压设施水泵扬程确定

按消防设施通用规范消防增压稳压设施水泵扬程怎么确定

请写下您的回答回答

共 3 回答

钓鱼翁_QFc5 25-10-23

(P1+P2)/2

0 赞 0 踩 [回复]举报

沉默 25-10-23

5.3.3 稳压泵的设计压力应符合下列要求:     1 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;     2 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;     3 稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa

0 赞 0 踩 [回复]举报

老太 26-01-05

新的国标图集的计算没有0.15MPa这个说法了

0 赞 0 踩 [回复]举报