溜达呀 25-10-11
自动喷水灭火系统:5.1.18 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
消防给水及消火栓系统设计规范:12.3.24 架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。
大部分工地都是全部涂大红漆,那种不符合国标的管道刷红后就看不出来上边的标识了。你说的喷淋管道刷黄色我也见过,很可笑…天然气管道要求就是刷黄色………