消防问答 > 消防给排水 提问

稳压泵设置问题

若建筑按规范无需有高位水箱,那什么情况下需要设置稳压泵?还是说不用设置稳压泵,直接用消防大泵?建筑按规范未设置高位水箱,用临时高压给水系统或者市政直接给水,是否还需要设置稳压泵?

请写下您的回答回答

共 5 回答

LD 25-10-10

5.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:     1 一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;     2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;     3 工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa;     4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;     5 当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4 款的静压要求时,应设稳压泵。

只要满足上述静压要求,就可以不设置稳压泵。

2 0 [回复]举报

小唐12321 25-10-10

静压满足可以

2 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-10-11

2 0 [回复]举报

麻拐与克猫儿   回复: 牛丫头消防课堂25-10-12

明白了,谢谢

1 0 [回复]举报

李勤 25-10-13

1 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭