消防问答 > 自喷灭火系统 提问

请教各位老师,仅需在走道设置闭式系统的建筑具体是指哪些情况?

请教各位老师,仅需在走道设置闭式系统的建筑具体是指哪些情况?谢谢了

请写下您的回答回答

共 9 回答

小卡了米 25-09-29

就是一个厂房的三层宿舍,设计院只在走道设置了喷头,符合规范要求吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

罗马苏丹 25-09-29

多层宿舍,不需要设置喷淋

0 赞 0 踩 [回复]举报

小卡了米   回复: 罗马苏丹25-09-30

谢谢您,请问有规范依据吗?或者有实际案例吗?我找不到依据,谢谢了

0 赞 0 踩 [回复]举报

资源网小助理   回复: 小卡了米25-09-30

不超过24米的宿舍,不需要做喷淋,看通规:


8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:
    1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室;
    2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;

0 赞 0 踩 [回复]举报

小卡了米   回复: 资源网小助理25-09-30

哦,谢谢了,我没描述清楚,这个建筑是八层,高度在29米,1-2层办公,3-8层为宿舍,宿舍层都是走道喷淋,房间内没有设置喷淋,这样设置合理吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

资源网小助理   回复: 小卡了米25-09-30

二类公建,可以只在公共活动用房、走道设置

0 赞 0 踩 [回复]举报

小卡了米   回复: 资源网小助理25-09-30

多谢多谢,虽然没特别懂,但也非常感谢了,以往我都认为这些需要设置水喷淋的建筑都是全覆盖,除了机房等

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-10-09

0 赞 0 踩 [回复]举报

小卡了米   回复: 李勤25-10-13

谢谢了,也就是说二类高层的宿舍可以不用设置喷淋是吧?

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭