商业服务网点设置餐饮,或者是商住楼2楼面积800平方米设置餐饮,那餐饮场所需要设置火报吗?

建规和通柜中关于应设置火灾自动报警的条文:任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m²的地下或半地下商店。假如我商业服务网点设置餐饮,或者是商住楼2楼面积800平方米设置餐饮,那餐饮场所需要设置火报吗?

请写下您的回答回答

共 4 回答

周家斌 25-09-22

根据《火通规》中第 8.3.2条第1款,商店建筑等类似用途的建筑应设置火灾自动报警系统。设置在住宅建筑下部建筑面积大于或等于100m’的分割单元的商业服务网点应设置火灾自动报警系统。

0 赞 0 踩 [回复]举报

小唐12321 25-09-22

要

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-09-24

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-04-03

商住楼二层餐饮属于‌公共建筑中的商业服务用房‌,不适用住宅或商业服务网点标准。该情况该餐饮场所需要设置火报。

0 赞 0 踩 [回复]举报