消防问答 > 安全疏散 提问

200余平的房间需要设置多少出口

        一个独栋商业,使用性质为台球厅,2层(一层有搭建的夹层),耐火等级二级,每层建筑面积约130平方米,且每层为一个大厅未分隔房间,仅且只有一部室内楼梯。

       根据《建规》18版第5.5.8条,单层未超过200平米,50人,可以设置一部楼梯。但根据5.5.15条,建筑2层大厅形成了独立房间,反推超过120平方的房间还必须设置两个疏散门。

       以上情况是否应该要求为2层增加独立的安全出口,向大家学习下。

请写下您的回答回答

共 1 回答

罗马苏丹 25-09-18

5.5.8条,单层不超过200平是歌舞娱乐放映游艺场所除外,台球厅是歌舞娱乐放映游艺场所

0 0 [回复]举报