关于多边形长边长度的问题


长边长度可以按红色的计算吗,红色的长度刚好不到60m,如果不能按照这个计算防烟分区面积就超了。


请写下您的回答回答

共 9 回答

小满满 25-09-16

此为江苏省的项目,根据《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0》里面的条款:

多边形等房间的防烟分区,其长边长度按各自然边长的最大值确定。

可否按这条确定为红色边?

0 0 [回复]举报

小唐12321 25-09-16

不行

0 0 [回复]举报

牛疼 25-09-16

不能

0 0 [回复]举报

chowah 25-09-17

进深要按照最长边,从门开始计算

0 0 [回复]举报

小满满   回复: chowah25-09-17

好的,如果上、下两侧的窗户满足自然对流条件,长边长度可以按75m考虑吗

0 0 [回复]举报

mshm 25-09-20

两个山墙间距

0 0 [回复]举报

小满满   回复: mshm25-10-17

谢谢

0 0 [回复]举报

李勤 25-09-22

不能按红线,

0 0 [回复]举报

小满满   回复: 李勤25-10-17

好的

0 0 [回复]举报