消防问答 > 消防给排水 提问

当建筑内存在多种危险等级的房间时,室外消火栓设计流量的确定。

确定丙类仓库的室外消火栓设计流量时,需根据体积确定设计流量,请问是按防火分区分开计算每个仓库的体积,还是各个仓库视为一个整体计算?

请写下您的回答回答

共 3 回答

重庆消防 25-09-05


0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-09-05

如果不是建筑完全分隔多做建筑,仅是分区不同的话。

按照最大危害,总体面积考虑。

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-09-07

丙类仓库室外消火栓设计流量的体积计算方式需结合建筑布局和防火分隔情况‌,具体规则如下:


一、‌体积计算原则‌

  1. ‌独立防火分区‌

    • 若仓库内各防火分区‌完全分隔‌(如采用防火墙、防火卷帘等独立封闭),且疏散路径不共用,则每个防火分区的体积可‌单独计算‌,并分别查表确定设计流量,最终取最大值‌1。
  2. ‌未分隔或连通空间‌

    • 若仓库内各区域‌无严格防火分隔‌或共用疏散通道,则需将‌所有区域体积合并‌,按整体体积查表确定设计流量‌。
    • ‌例外‌:成组布置的丙类仓库(如多栋独立厂房),若满足防火间距要求,可按相邻两座体积之和计算‌。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭