地下室充电桩配电室消防问题

地下室多个充电桩配电室,单个15平左右,均不靠地下室外墙,充电装配电室需要设置气体灭火吗

请写下您的回答回答

共 3 回答

罗马苏丹 25-08-29

没有要求必须设置气体灭火,灭火设施可以设置灭火器

0 0 [回复]举报

李勤 25-08-29

0 0 [回复]举报

EHS-DL 26-05-19

得看你这个充电桩配电室是否有变压器‌或‌高价值充电模块,有的话可能就是“特殊重要设备室‌”那就得设置气体灭火(或至少采用悬挂式超细干粉灭火装置);但是一般15平方左右配电室可能只是分配回路和开关,设备价值有限,更换难度低,‌不属于特殊重要设备室‌,不用设置气体灭火,配对应级别灭火器就可以。