消防问答 > 消防给排水 提问

室内、外消火栓、喷淋设计流量是否需分别计算?

一栋3层的工业厂房,建筑定性为丁类厂房,建筑高度19.4m,整体的体积大于5万立方。但是在建筑一、二层设置有丙类中间仓库、丁类冷库等。

问题1:室内、外消火栓设计流量是否需要分别按丁类厂房、丙类仓库等,按规范分别选取室内外设计流量?若需要,各流量是叠加,还是取最大值?

问题2:自喷系统是否需要分别按丁类厂房、丙类仓库、丁类冷库等,分别计算自喷系统设计流量?若需要,各流量是叠加,还是取最大值?

问题 3:目前,自喷系统,按规范丁类厂房不需设置自喷系统,但丙类仓库、丁类冷库需设置,请问是我按需局部设置吗?



请写下您的回答回答

共 2 回答

罗马苏丹 25-08-27

取最大值,可以局部设置喷淋

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-08-27

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭