通用型酒水喷头现在还能用吗?

各位专家,根据目前的规范是没有通用型的酒水喷头,但现实中是有的,那么通用型酒水喷头现在还能用吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

资源网小助理 25-08-26

新标准已经没有通用型喷头了,必须按照安装位置来选用直立型或下垂型喷头。


自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头 GB5135.1-2019

4.2 根据安装位置分类   

4.2.1 边墙型洒水喷头    靠墙安装,将水向一边(半个抛物线)喷洒分布的洒水喷头。    

4.2.2 下垂型洒水喷头    下垂安装,水流向下冲向溅水盘的洒水喷头。    

4.2.3 直立型洒水喷头    直立安装,水流向上冲向溅水盘的洒水喷头。

0 0 [回复]举报

立哥 25-08-26

在2019年新标准出台前设置的自动喷水灭火系统,也就是在2000前建成的建筑,采用了通用型的酒水喷头,是否要按新规对原有安装的通用型酒水喷头进行更换?

0 0 [回复]举报

一个消防路上的小学生   回复: 立哥25-08-26

如果没有涉及到二次改造不需要更换

0 0 [回复]举报