消防泵出口全开或开度较大,联锁启动2s后报故障、跳停,求教是消防泵的问题还是电气故障。
提 交
共 3 回答
周家斌 25-08-25
阀门全开或开度较大,泵启动瞬间克服最大流量阻力,电机电流可能达到额定值的5倍以上,会导致电气故障可能。启动前关闭出口阀大概30%开度左右,待电机转速稳定后缓慢开至全开,时间不宜过长,控制在20秒以内左右,仅供参考!
1 赞 0 踩 [回复]举报
匡代鹏 回复: 周家斌25-08-25
多谢指导
0 赞 0 踩 [回复]举报
小唐12321 25-08-25
如果水泵平稳后全开不跳就不是水泵问题,是运行电流大