湿式报警阀组出水管处可以设置阀门吗?
提 交
共 6 回答
小唐12321 25-08-22
什么意思,不是应该有个信号蝶阀吗
0 赞 0 踩 [回复]举报
牛疼 25-08-22
可以,检修用。
李勤 25-08-22
主管道如果设置阀门需要信号阀,
阳明心 25-08-22
大多数项目都在报警阀出口设了信号阀,原来非必须啊,那不是浪费大大的?
资源网小助理 25-08-22
自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017
6.2.7 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。
懒得说 25-08-22
最新问题
关闭