消防问答 > 自喷灭火系统 提问

隐蔽式喷头安装要求

隐蔽式喷头凹入天花,的高度多小符合规范要求

请写下您的回答回答

共 4 回答

罗马苏丹 25-08-21

不宜选用隐蔽式洒水喷头,确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-08-22

1 赞 0 踩 [回复]举报

资源网小助理 25-08-22

不能凹入天花板,装饰盖板要和天花板齐平

0 赞 0 踩 [回复]举报

深圳消防 25-09-04

隐喷外罩座的下沿应与天花完成面平齐。这是施工前应执行的标准。


0 赞 0 踩 [回复]举报