电影院到底要不要独立防火分区?

建规5.4.7条中规定电影院与其他区域采用2h隔墙+甲级门。电影院规范6.1.2条规定电影院要独立防火分区,那么电影院与其他区域的隔墙就应该是3h。

这里边有个问题,大家一起讨论一下。电影院规范是2008年版的,建规是2018年版的,按理说后出的规范应该考虑到之前的规范,这里能不能理解为新的建规对电影院规范里的这条做了放宽?不再要求独立防火分区了?还是说建规编写的时候就没有考虑到电影院规范的这一条?

请写下您的回答回答

共 1 回答

南山桂花 25-08-22

刚才看了这两个规范,08年的电影院规范是强条,18年的建规不是强条,但是建规也明确了电影院确需设置在其他民用建筑内时,至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯,所以,也建议电影院单独划分防火分区,自己使用一个独立疏散楼梯,再和其他商业部分借用一个疏散楼梯