救援窗可以设置在商场餐饮店内的厨房里面吗?

1、救援窗可以设置在商场餐饮店内的厨房里面吗?
2、厨房需要与其他公区做防火墙分隔,请问靠近建筑外墙的部分是原主体的玻璃幕墙,那么我厨房设置在靠玻璃幕墙的那一面可以不做防火墙分隔吗(其他三个方向都做分隔只是靠外墙侧不做分隔)

请写下您的回答回答

共 2 回答

沉默 25-08-13

可以,但是一般设计厨房后会有疏散通道,不懂你是否改变格局了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

niuge 26-10-29

一. 救援窗是否可以设置在商场餐饮店内的厨房里面?‌

从消防技术规范来看,‌救援窗(消防救援口)设置在外墙上,而厨房通常靠外墙布置,因此救援窗设在厨房所在的外墙位置是允许的,但需要满足相关技术要求‌。根据《建筑防火通用规范》及各地消防救援口设置标准,救援窗应满足以下条件:‌‌

  • 1.净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m;
  • 2.每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设置的救援口不应少于2个,间距不宜大于20m;
  • 3.窗口应易于从室内外打开或破拆,采用玻璃窗时应选用安全玻璃;
  • 4.应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志;
  • 5.不得被广告牌、灯箱等障碍物遮挡。

      需要注意的是,厨房内部通常有排油烟管道、灶具等设备,若这些设备影响救援窗的开启或人员进出,则不符合要求。同时,厨房区域建议配合设置逃生辅助器材的锚固装置。‌‌

0 赞 0 踩 [回复]举报