竖向排烟系统,每层仅一个侧墙式排烟口,侧墙式排烟口和排烟竖井连接处需要额外设置防火阀吗?

如题,排烟口采用多层百叶排烟口

请写下您的回答回答

共 4 回答

小唐12321 25-08-11

要

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-08-11

因为你这个排烟口代表一个防烟分区啊,如果不设置排烟阀,一套系统全部排烟口都打开,导致着火区域排烟量不足。

当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。


排烟管道下列部位应设置排烟防火阀:
1 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
3 排烟风机入口处;
4 穿越防火分区处。

0 赞 0 踩 [回复]举报

杨阳洋   回复: 牛丫头消防课堂25-08-18

请教老师这种情况下防火阀应该安装在什么位置

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-08-12

需要,因为排烟风机设计时只是按最大一个防烟分区考虑,计算的风机用量,如果没有阀门风速不能满足要求

0 赞 0 踩 [回复]举报