沉默 25-08-08
牛丫头消防课堂 25-08-08
需要看你的功能、建筑高度,具体看《消防设施通用规范》 GB55036-2022
除11.2.1条之外的,就可以自然通风
11.2.1 下列建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯的前室和合用前室应设置机械加压送风系统:
1 建筑高度大于100m的住宅;
2 建筑高度大于50m的公共建筑;
3 建筑高度大于50m的工业建筑。
潘天坤 25-08-08
要结合建筑类别、建筑高度、是否具备自然通风条件,综合考虑
建筑高度大于100米的住宅、建筑高度大于50米的公共建筑、建筑高度大于50米的工业建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯的前室和合用前室应设置机械加压送风系统
建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统
封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门
避难层的防烟系统可根据建筑构造、设备布置等因素选择自然通风系统或机械加压送风系统



这个内容不是强制要求采用机械加压送风,允许采用自然通风的场所当不满足自然通风条件才是必须设置机械加压送风
这个内容是当处于这种情况应怎么做的内容,不是说楼梯间和前室必须有一边设置机械加压送风


建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统这一条的第2款,我理解的是楼梯间和前室必须有一个采用加压送风系统,老师认为呢?