消防问答 > 其他 提问

燃气管道架空敷设必须刷中黄色漆吗

燃气管道架空敷设必须刷中黄色漆吗,这个在那里规定的?

翻了一圈燃气的规范也没找到相关内容,但是现实中都是这么做的。

请写下您的回答回答

共 5 回答

牛丫头消防课堂 25-08-06

看《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006(2020年版)

10.2.27 燃气立管宜明设,当设在便于安装和检修的管道竖井内时,应符合下列要求:     

1 燃气立管可与空气、惰性气体、上下水、热力管道等设在一个公用竖井内,但不得与电线、电气设备或氧气管、进风管、回风管、排气管、排烟管、垃圾道等共用一个竖井;     

2 竖井内的燃气管道应符合本规范第10.2.23条的要求,并尽量不设或少设阀门等附件。竖井内的燃气管道的最高压力不得大于0.2MPa;燃气管道应涂黄色防腐识别漆;    

 3 竖井应每隔2~3层做相当于楼板耐火极限的不燃烧体进行防火分隔,且应设法保证平时竖井内自然通风和火灾时防止产生“烟囱”作用的措施;    

 4 每隔4~5层设一燃气浓度检测报警器,上、下两个报警器的高度差不应大于20m;     

5 管道竖井的墙体应为耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,井壁上的检查门应采用丙级防火门。

0 赞 0 踩 [回复]举报

whale   回复: 牛丫头消防课堂25-08-06

感谢回答!

你说的这条我查到了,这条说的是竖井内的燃气管道。

我想找的是架空敷设的管道刷漆相关规定。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-08-07

0 赞 0 踩 [回复]举报

dyf214 25-08-07

《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009第4.3.31条  面漆颜色应符合设计文件的规定;当设计文件未明确规定时,燃气管道宜为黄色

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-08-07

可参考《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231-2003)规定,燃气管道(包括天然气、液化石油气等可燃气体)的基本识别色为‌黄色‌(具体为“中黄色”)。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭