消防问答 > 自喷灭火系统 提问

【图】消防喷淋管道是否可以用吊杆固定?

请写下您的回答回答

共 4 回答

懒得说 25-08-05

没有明确规定不允许采用吊架的。但是喷淋支管末端需要采用固定支架;支管超过50的起始端要求固定支架;另外防晃支架间距要满足规范要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-08-05

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-08-05

具体你需要看《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2017第5.1.15 条,

管道支架、吊架、防晃支架的安装,除了安装间距,还要考虑承重等因素。

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 26-11-02

可以用吊杆(吊架)来固定,《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017 明确列出的三种固定形式之一。‌ 规范第 5.1.15 条的标题就是"‌管道支架、吊架、防晃支架的安装‌",三者并列;国家标准《自动喷水灭火系统 第18部分:消防管道支吊架》GB/T 5135.18 还专门给"吊架"下了定义——"安装在建筑物顶面结构上,管道安装固定在其主体承力部件的下方,通过牵拉作用将管道连接固定"。重点就是把间距、防晃、抗震、生根这几件事做到位‌。

0 赞 0 踩 [回复]举报