市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m,室外消火栓也有这个要求吗?

请写下您的回答回答

共 5 回答

牛丫头消防课堂 25-07-23

是的,室外消火栓也有这个要求。

依据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第7.3.1条,

建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范第7.2节的有关规定。

0 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-07-23

室外消火栓也要符合市政消火栓相类似的要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防监理工程师 25-07-23

两座厂房之间的防火间距为13米,消防车道宽度为5米,室外消火栓即使安装在消防车道边缘,那么它离厂房外墙的距离最大为4米,如果按照《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第7.3.1条款执行,请问这个问题怎么规避呢?

0 赞 0 踩 [回复]举报

风舞尘扬   回复: 消防监理工程师25-07-25

规范条文,这条为啥是“宜”,你反应的情况就是原因;

这条的基本逻辑就是有条件的情况下尽量远离,且不小于5米;没有条件的时候,不影响其它情形的时候,适当远离。

0 赞 0 踩 [回复]举报