消防问答 > 其他 提问

柴油机消防泵的耗油量如何计算

柴油机消防泵的耗油量如何计算?

请写下您的回答回答

共 1 回答

追风赶月 25-07-21

耗油量(L) = 功率(kW) × 燃油消耗率(g/kWh) × 运行时间(h) ÷ 柴油密度(g/L)                举例:功率、燃油消耗率查柴油机的铭牌信息。另:消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 ,5.1.8 当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定:5 柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量

0 0 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭