封闭楼梯间的首层不装门可以吗

五层(消防高度16.35米)厂房职工宿舍楼,二至五层楼梯间均安装乙级防火门,但是其封闭楼梯间的首层不装门可以吗?

请写下您的回答回答

共 6 回答

消防监理工程师 25-07-18

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防监理工程师 25-07-18

宿舍楼必须设置封闭楼梯间。

0 赞 0 踩 [回复]举报

陈泽平 25-07-18

直通室外吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-18

如果直通室外的门可以不用防火门;

只要在首层还有开向楼梯间的门,那就需要安装防火门,形成封闭楼梯间或扩大的封闭楼梯间。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-07-21

宿舍楼应采用封闭楼梯间,(规范没有排除首层不需要设置)

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防监理工程师 25-07-21

假如宿舍首层不设置门,只预留一个洞口,那么发生火灾的时候,烟气就会倒灌进入楼梯间,影响人员疏散!(室外楼梯不存在这个问题)

0 赞 0 踩 [回复]举报