消防问答 > 自喷灭火系统 提问

喷淋作用面积

你好刘老师 我想请问下中危险1级喷淋设计中选取的作用面积必须要达到160平方米以上吗?如果最不利点喷淋头在某个房间里,这房间面积小于160㎡怎么办呢? 谢谢 还有刘老师那里有没喷淋设计的实际案例资料可以给我一份学习下吗 不胜感激

请写下您的回答回答

共 3 回答

刘丽波 21-06-02

除走道外,都要满足160平方米的要求。 

 对于单个房间不满足的情况,可以扩大到房间外,只要在同一防火分区内。天正给排水软件画图和计算还是很方便的,可以试试。关于自喷资料,可以看一下给排水手册第2册里的相关内容。

0 赞 0 踩 [回复]举报

消防网友9421   回复: 刘丽波21-06-03

还有个问题就是 在喷淋设计中确定了危险等级及喷水强度,找到了最不利喷头的部位后,第一步是确定喷淋头的布局间距倒推喷淋头的压力及流量参数 还是说先定喷淋头的工作压力 再倒推喷淋头的布置间距呢?谢谢刘老师

0 赞 0 踩 [回复]举报

刘丽波   回复: 消防网友942121-06-04

先按喷规9.1.5试算一下,确定间距。再布置喷头。选取作用面积计算用水量。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭