消防问答 > 安全疏散 提问

建规5.5.17中的疏散问题

直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表5.5.17的规定。  比如我是歌舞娱乐场所:位于两个安全出口之间的疏散门到安全出口的距离25+25%=31.25米,我场所出来两个不同的方向只有一个方向可以满足31.25米,另外一边则大于31.25米。是不是只满足一边(最近)方向就可以

请写下您的回答回答

共 5 回答

LHH2737 25-07-16

对的

1 赞 0 踩 [回复]举报

重庆消防 25-07-16

规范明确是“最近”,但是同时需要满足两个安全出口之间不大于62.5m。

1 赞 0 踩 [回复]举报

18019585602 25-07-16

规范明确了“直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离”,也可以参考一下《建筑设计防火规范》图示。

1 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-16

规范的用词是最近,也就是说只要有一个门满足不超规范距离就可以了。

1 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-07-17

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭