消防问答 > 自喷灭火系统 提问

喷淋点位布置

风机盘管风管尺寸为1400*1900(宽度1400,长度1900),喷淋为上喷,如果喷淋点位与风机盘管风管位置重合,喷淋上喷是否可以改为在风机盘管底部做下喷。

请写下您的回答回答

共 2 回答

刘丽波 21-06-01

风管宽度大于1200MM,除上喷喷头外,风管底部应增设喷头。具体看《自喷规》7.2节内容。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-09-05

管道大于1.2米是在原有上喷的基础上,“增设”下喷,原则是做到自动喷水系统“无死角、全覆盖"

0 赞 0 踩 [回复]举报