消防问答 > 消防给排水 提问

多层餐厅食堂的室内消火栓设计流量怎么取?

“单独建造的多层餐厅、食堂的室内消火栓设计流量参照什么建筑取?”

请写下您的回答回答

共 3 回答

消防网友68723 25-07-14

办公、教学、宿舍、公寓及其它

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-07-14

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-15

你翻看《消防给水及消火栓系统技术规范》表3.5.2 建筑物室内消火栓设计流量,根据建筑的使用功能及体积高度等取值,你说的多层餐厅、食堂在表中没有直接列举,只能参照同类,如果建筑体量不是特别大,15L/S即可。如果建筑体量非常大,认为是同一时间聚集人数较多,那么我认为取15就不合适了。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭