排烟口排烟量的大小问题

烟规4.4.12条及相应条款规定了排烟口的最大排烟量,但是没有规定最小排烟量,


在工程实际中,如何依规范确定最小排烟量?


排烟口设置调节阀,相应的规范条款是哪一条?

请写下您的回答回答

共 1 回答

周家斌 22-08-07

1、控制排烟口最大排烟量目的是:如果从一个排烟口排出太多的烟气,则会在烟层底部撕开一个“洞”,使新鲜的冷空气卷吸进去,随烟气被排出,从而降低了实际排烟量,规定最小排烟量没任何意义啊。只要满足系统排烟量就行,

2、有的排烟口设置调节阀是为了平衡系统风口的分量,

1 赞 0 踩 [回复]举报