消防问答 > 其他 提问

干式消火栓系统需要设置试验消火栓吗?干式消火栓有静压要求吗?

干式消火栓系统需要设置试验消火栓吗?干式消火栓有静压要求吗?

请写下您的回答回答

共 3 回答

牛丫头消防课堂 25-07-10

1、干式消火栓需要设置试验消火栓,并通过试验消火栓测试自动启泵功能及消火栓系统的动压等。

2、干式消火栓虽无传统“水静压”,但是当系统转为充水状态时,静压需迅速达到规范下限值(如0.07MPa或0,.1MPa);干式消火栓系统栓阀打开后,排气充水时间不应超过5分钟,否则无法满足灭火响应要求.

1 赞 0 踩 [回复]举报

EHS-DL 25-07-11

干式消火栓系统无需设置与湿式系统相同的屋顶试验消火栓。试验消火栓主要用于测试湿式系统的静压、动压和充实水柱,而干式系统因管道平时无水,其测试重点在于充水时间和快速启闭装置性能,无需通过屋顶试验栓测试静压。替代方案‌:干式系统验收时,可通过系统末端的任意消火栓或专用测试接口进行充水时间测试(≤5min)和启闭装置响应测试(≤30s)。

干式系统无静压要求,其核心是动态工况下的充水时间和栓口动压。实际工程应重点关注充水效率(≤5min)和动压合规性(≥0.25MPa或0.35MPa)。

0 赞 0 踩 [回复]举报

李勤 25-07-11

干式消火栓官网平时无水,但是在验收和消防测试过程中需要检查最有利点和不利点的消火栓静动压是否符合设计要求。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭