室内消火栓管径如何确定?

室内消火栓管径如何确定,20L/S的设计流量,消火栓主管可以用DN150吗,超过多少的流量主管需要用DN150的管径,求解


请写下您的回答回答

共 4 回答

重庆消防 25-07-10

20L/S的设计流量,消火栓主管可以用DN150。管径多大需要计算

0 赞 0 踩 [回复]举报

追风赶月 25-07-10

设计流量的选择,需要考虑2个参数。1、横截面积  2、流速。  假设DN150的镀锌钢管,规范规定8.1.8 消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s;Q=A*V=π×(0.154/2)*(0.154/2)*2.5=46.575L/S,则保守取值 ≤45 L/s。

0 赞 0 踩 [回复]举报

开着拖拉机   回复: 追风赶月25-07-14

那么DN100的消防管,如何确定最大设计流量

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-10

给你个计算过程供你参考,具体数据你自己算算,数学运算


0 赞 0 踩 [回复]举报