用于主变压器的水喷雾灭火系统,其雨淋阀组的开启动作逻辑应串联接入主变压器各侧断路器分闸位置接点及主变超温报警接点进行闭锁。怎么理解

用于主变压器的水喷雾灭火系统,其雨淋阀组的开启动作逻辑应串联接入主变压器各侧断路器分闸位置接点及主变超温报警接点进行闭锁。怎么理解?

请写下您的回答回答

共 3 回答

沉默 25-07-07

应该是启动雨淋阀信号同时关闭断路器,连接超温报警点。就是怕开启雨淋阀有水引起短路,一种保护功能,仅供参考,具体问设计方,他们要技术交底。

0 赞 0 踩 [回复]举报

灭邪斩 25-07-08

0 赞 0 踩 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-07-09

虽然水喷雾灭火系统有一定的绝缘性能,是为了防止勿喷引起的电气短路。所以将雨淋阀开启的信号串联接入的断路器的回路当中,一旦雨淋阀组动作开始喷放。就跳闸。防止带电灭火。

0 赞 0 踩 [回复]举报