消防问答 > 消防给排水 提问

消防软管卷盘压力等级的选型是否考虑消防泵启泵状态?

消防软管卷盘的压力等级现有0.8、1.0、1.6MPa,消防软管卷盘的使用是为了满足扑灭初起火灾,用卷盘灭火时是否需要启动消防泵?

若一建筑地上高99m,最不利点消火栓静压0.15MPa,是否地下车库的需选择1.6MPa?

若一建筑水泵扬程1.45MPa,建筑高度82m,1层静压不超过1MPa,是否选择1.0MPa即可?

请写下您的回答回答

共 2 回答

牛丫头消防课堂 25-07-03

首先一定要考虑消防水泵启动后的状态。因为软管卷盘的压力1.0或0.8MPa,考虑的就是额定工作压力。也就是说能承受的工作压力。大白话就是工作状态的动压。所以在消防施工中经常出现的问题就是采用了减压稳压型消火栓,却忽略了软管卷盘的压力等级。

0 赞 0 踩 [回复]举报

哈温的爸爸 26-01-26

消防软管卷盘仅作为火灾初期使用,流量仅有0.6L/S,不会启动消防水泵,不超过100米的建筑选择0.8MPa的即可。

0 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭