机械加压送风系统时, 前室或合前室 也需设置固定窗   ?



3.3.11 设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。


有哪条规定说 :机械加压送风系统时,(住宅、公共、工业建筑)消防电梯前室或合前室 也需设置固定窗和固定窗面积  ?


注意:我问的是  前室或合前室部位,不是楼梯间。


请写下您的回答回答

共 2 回答

周家斌 25-08-27

无要求,譬如机械送风的地下室前室、合用前室不就没有固定窗嘛。

0 赞 0 踩 [回复]举报

纯爱藏黄刀 25-11-05

无要求,但既然说到固定窗,那就更正一下楼梯间顶部设置不小于1㎡的“固定窗”问题:


新规:《建筑防火通用规范》GB55037-2022

0 赞 0 踩 [回复]举报