消防问答 > 防烟排烟 提问

消防楼梯前室和新风问题

近日看到一张图纸中新风的取风口引自楼梯前室的正压送风风井,这个是否符合规范要求?

请写下您的回答回答

共 1 回答

刘丽波 21-05-29

依《烟规》3.1节内容,各防烟系统应分别独立设置。此做法不符合规范要求,若火灾时系统同时启动的系统串联,风量会严重不足。

3 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭