消防问答 > 安全疏散 提问

地下汽车库划分防火单元后的疏散问题

地下汽车库内划分出两个小于1000平米的充电车位防火单元和一个小于2000平米的普通汽车库。其中防火单元一内无疏散楼梯,其余各区域均有一部疏散楼梯。假设防火分区内任意点位置至疏散楼梯的距离均满足60米的规范要求。问发生火灾时能否借用相邻的防火单元内的疏散楼梯进行疏散?图示一在网上石老师已经作出解答。图示二中的各区域均需要穿越其他防火单元才能满足两个安全出口的规范要求。该做法是否允许?

请写下您的回答回答

共 2 回答

沐浴阳光 21-05-28

    ,但各防火单元内的最不利点通过疏散门到达本防火分区的最近安全出口距离应≤60米(设有自动灭火系统),每个防火单元内的连通疏散门不应少于2个。

4 赞 0 踩 [回复]举报

周家斌 22-07-01

可以的,防火单元不同于防火分区的。

1 赞 0 踩 [回复]举报

最新问题

关闭

关闭