消防登高救援场地与建筑物中间是否可以设置停车位

消防登高救援场地与建筑物之间距离不宜小于5米,不应设置妨碍消防车操作的树木,架空管线和车库出入库,是否可以设置停车位。

请写下您的回答回答

共 6 回答

小唐12321 25-06-25

按要求肯定不行,登高车腿怎么撑开。

0 0 [回复]举报

九点半到家 25-06-25

单多层间隔布置的可以,不得占用车道和登高操作场地

0 0 [回复]举报

潘天坤 25-06-26

一般不行,不能妨碍消防车操作

0 0 [回复]举报

李勤 25-06-26

不可以。

0 0 [回复]举报

牛丫头消防课堂 25-06-27

依据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022第12.0.2条

建筑周围的消防车道和消防车登高操作场地应保持畅通,其范围内不应存放机动车辆,不应设置隔离桩、栏杆等可能影响消防车通行的障碍物,并应设置明显的消防车道或消防车登高操作场地的标识和不得占用、阻塞的警示标志。

0 0 [回复]举报

建筑ren 25-07-21

消防登高场地与建筑之间,可以布置停车位。消防登高场地范围内不可以布置停车位。

0 0 [回复]举报